作者:在京之舟
阅读:
时间:2023-08-31 10:31:01
1、风量大,焓差小。与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半。
2、精度高,可以根据数据中心热负荷的变化而快速反应,调整制冷量。
3、送回风方式多样,可以选择上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等来满足不同的需求
4、过滤,舒适性空调一般采用初效过滤器而精密空调一般采用亚高效过滤器或高效过滤器。
5、可靠性,机房专用精密空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。
6、支持全年制冷。
模块化制冷相比传统制冷:
1、采用密闭冷通道或者热通道避免了传统的冷热气流混流现象;
2、如果采用行级空调,更是缩短了制冷距离,提升了制冷效率。
1、冷冻水分配系统布置到机房隔壁;
2、冷冻水进入机房前先减少水压;
3、在管路连接位置与重要位置设置漏水感应点,做好预防监测。
4、 计算静电地板下方空间,万一真漏水,也不影响设备安全。
5、做好计算排水工作,保障快速排水。
1、根据机柜功率,中低功率可以选择房级或者行级制冷,中高功率负载最好选择行级制冷,如果单柜负载达到10KW以上,可以采用冷冻水制冷。
2、可以根据层高选择,若静电地板下方空间小于25CM,建议采用行级空调制冷。
因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。
这是由于精密空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有 时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果精密空调器电源没有接地线保护,感应 到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将精密空调器断电后,再通电试机。
这是因为精密空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。
因为普通精密空调和变频精密空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频精密空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此精密空调器必须将电源供电的插座或开关接入精密空调时,确保精密空调器的外壳接地良好就会消除感应电。
质保一年,可以延长质保期。
有专家团队,有产品问题可以立马拨打服务热线告诉我们情况,也可以选择通过地方平台来告诉我们,我们会立马来解决相关问题。